Home >> Problema >> Electrodomésticos >> HVAC

Horno Unitary G8T08012UHA11A: ventilador no para, placa sin códigos — foro de electrodomésticos, no HVAC

Este experto solo atiende electrodomésticos mayores; busque técnico HVAC

Usuario reporta ventilador de horno (modelo Unitary G8T08012UHA11A) que no se apaga en ninguna posición del termostato (incluso desconectando cables externos). Relé calor/frío OK. Placa de control no muestra fallo. Pregunta causa.

Respuesta del experto (Eric & Ann Campion)

"Nuestra experiencia es solo con Electrodomésticos Mayores... Para su problema, solicite ayuda de un AllExpert con experiencia en HVAC."

Pistas para el técnico HVAC

  • Relé de ventilador (fan relay) pegado en placa de control (común en placas White-Rodgers / Honeywell de esa época).
  • Cable Y o G cortocircuitado a R en arnés entre termostato y horno (aunque dice desconectados, revise en placa).
  • Placa de control con triac/relé de ventilador en cortocircuito interno (no siempre da código).
  • Motor ECM con módulo de velocidad fallado (si aplica).