Este experto solo atiende electrodomésticos mayores; busque técnico HVAC
Usuario reporta ventilador de horno (modelo Unitary G8T08012UHA11A) que no se apaga en ninguna posición del termostato (incluso desconectando cables externos). Relé calor/frío OK. Placa de control no muestra fallo. Pregunta causa.
Respuesta del experto (Eric & Ann Campion)
"Nuestra experiencia es solo con Electrodomésticos Mayores... Para su problema, solicite ayuda de un AllExpert con experiencia en HVAC."
Pistas para el técnico HVAC
- Relé de ventilador (fan relay) pegado en placa de control (común en placas White-Rodgers / Honeywell de esa época).
- Cable Y o G cortocircuitado a R en arnés entre termostato y horno (aunque dice desconectados, revise en placa).
- Placa de control con triac/relé de ventilador en cortocircuito interno (no siempre da código).
- Motor ECM con módulo de velocidad fallado (si aplica).
Un técnico con esquemático y medidor lo resuelve en <1 hora.